Здравствуйте. Ведутся строительные работы под ЛЭП, можно ли их проводить, на каком расстоянии. И на какой НПА ссылаться при составлении предписания в случае выявленных нарушений

Ватолин Александр Иванович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Проведение работ под ЛЭП: Строительные работы в охранных зонах ЛЭП разрешены, но строго регламентированы. Требуется обязательное письменное согласование с владельцем ЛЭП (сетевой организацией) по правилам, установленным Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (п. 14-17).
Безопасное расстояние: Минимальное расстояние от механизмов, грузоподъемных машин, штабелей материалов до токоведущих частей ВЛ (воздушных линий) под напряжением:
До 1 кВ: 1.5 м
1-20 кВ: 2 м
35 кВ: 3 м
110 кВ: 4 м
150 кВ: 5 м
220 кВ: 6 м
330 кВ: 7 м
400-500 кВ: 8 м
750 кВ: 9 м
1150 кВ: 10 м
Для ВЛ постоянного тока ±400-500 кВ: 8 м
Для ВЛ постоянного тока ±750 кВ: 10 м
Приведены расстояния для ВЛ до 1150 кВ.
Источник: ПУЭ (Правила устройства электроустановок), изд. 7, Глава 2.5, Таблица 2.5.2 (п. 2.5.16) и ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), п. 4.4.
Охранная зона ЛЭП: Сама территория, где действуют ограничения:
Для ВЛ до 1 кВ: 2 метра (по 1 м с каждой стороны от крайних проводов).
Для ВЛ 1-20 кВ: 10 метров (5 м).
Для ВЛ 35 кВ: 15 метров (10 м).
Для ВЛ 110 кВ: 20 метров.
Для ВЛ 150, 220 кВ: 25 метров.
Для ВЛ 330, 400, 500 кВ: 30 метров.
Для ВЛ 750 кВ: 40 метров.
Для ВЛ 1150 кВ: 55 метров.
Источник: Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (ред. от 11.09.2023), Приложение.
НПА для предписания (при выявлении нарушений):
Основной: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" (ст. 6, 7 - нарушение требований технических регламентов).
Ключевые Технические Регламенты:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" (если работы касаются низковольтных сетей).
ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (косвенно).
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (ст. 15 - требования к безопасности вблизи опасных объектов).
ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - как свод обязательных норм (ссылка на конкретные пункты, например, Гл. 2.5).
ПОТ при ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок) - как нормативный правовой акт (ссылка на конкретные пункты, например, п. 4.4).
Административная ответственность: КоАП РФ:
Ст. 9.8. (Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, повлекшее перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией).
Ст. 9.11. (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоресурсов, топлива и продуктов его переработки).
Ст. 19.5. (Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль (надзор)).
Постановление № 160: Нарушение режима охранных зон.
В предписании конкретно указывайте нарушенные нормы (цитаты из ПУЭ, ПОТ при ЭЭ, ФЗ-384, Постановления №160) и ссылайтесь на ФЗ-184 как на закон, устанавливающий ответственность за их несоблюдение. Указывайте на необходимость немедленного согласования с сетевой организацией и приведения работ в соответствие с ПУЭ/ПОТ при ЭЭ.
Работы без согласования и с нарушением безопасных расстояний крайне опасны и являются грубым нарушением.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Юристы по строительству

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А кто это спрашивает, главный инженер, или инженер по ТБ.

Вы даже не указали, что это за ЛЭП 0, 4 киловольт или 500 киловольт? Есть еще охранная зона ЛЭП, работы надо согласовывать с энергетаками.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Строительные работы под линиями электропередачи (ЛЭП) регулируются рядом нормативных правовых актов в России. Основные требования касаются охранных зон ЛЭП, в которых устанавливаются ограничения на проведение определённых видов работ.

1. Охранные зоны ЛЭП: Согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, находящихся в границах таких зон", охранная зона для воздушных линий электропередачи устанавливается в виде участка земли и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на определённое расстояние.

2. Расстояния: Для линий электропередачи напряжением до 1 кВ это расстояние составляет 2 метра, от 1 до 20 кВ — 10 метров, от 35 до 110 кВ — 15 метров, от 150 до 220 кВ — 20 метров, от 330 до 500 кВ — 30 метров, для 750 кВ — 40 метров, и для 1150 кВ — 55 метров.

3. Ограничения: В охранных зонах запрещается строительство зданий и сооружений, проведение земляных и других работ без согласования с собственником или иным законным владельцем ЛЭП.

4. Нормативные акты: В случае выявления нарушений, при составлении предписания можно ссылаться на вышеупомянутое Постановление Правительства РФ № 160, а также на Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Если у вас есть конкретные случаи нарушения, рекомендуется обратиться в органы государственного строительного надзора или к собственнику ЛЭП для получения разрешения или согласования работ.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
361 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Строительству