Вопрос № 00131200
Добрый день!
Прошу предоставить разъяснение по следующему вопросу.
В настоящее время мною планируется строительство индивидуального жилого дома на территории сельского поселения Кузнецовское Раменского района Московской области. Правила землепользования и застройки данного поселения содержат требования к минимальным отступам от границ земельного участка и предельный параметрам разрешенного строительства. Планируемый к возведению жилой дом проектируется с соблюдением указанных правил. Жилой дом из деревянного каркаса.
Вместе с тем, в настоящее время предполагаемые соседи, имеющие уже построенный дом, указывают на необходимость обеспечения соблюдения также требований СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" в части минимальных расстояний между возводимыми домами. Однако указанное требований не может быть обеспечено в связи с фактически ми границами земельного участка. Насколько мне известно, СП 42.13330.2011 носят рекомендательное характер и соблюдение требований правил застройки и землепользования достаточно для подтверждения законности возводимого объекта.
В связи с изложенным, прошу предоставить разъяснения по следующим вопросам:
1. Насколько обязательным в настоящее время является соблюдение требований СП 42.13330.2011 при строительстве дома относительно уже существующих домов?
2. Возможно ли отклонение от указанных требований и обеспечение соблюдение требований пожарной безопасности иными способами (например, использование дополнительных огне защитных составов, устройство усиленно го противопожарной ограждения между земельными участками и тому подобное)?
Заранее благодарю за предоставленных ответ!
Здравствуйте.
СП 42.13330.2011 носят рекомендательный характер. Для вас обязательны только Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) вашего поселения и требования пожарной безопасности. Если ваш проект полностью соответствует ПЗЗ, это основа для получения разрешения на строительство.
Отступление от рекомендуемых расстояний между домами возможно. Однако это не отменяет обязательных противопожарных норм (расстояния между зданиями из горючих материалов, какими является деревянный каркас). Они регулируются другими документами (СП 4.13130.2009 и др.). Использование огнезащитных составов может снизить класс горючести конструкции, что позволит применить менее строгие противопожарные разрывы. Это нужно подтвердить расчётом и документацией от производителя материалов.
Главный риск — иск соседей. Даже при соблюдении ПЗЗ они могут оспорить строительство, если докажут нарушение их прав (например, затемнение, нарушение пожарной безопасности). Рекомендую перед началом строительства получить письменное заключение от местной администрации о соответствии вашего проекта ПЗЗ и пожарным нормам.
Станислав здравствуйте
1. Согласно ст. 6 ФЗ №384 (в ред. ФЗ №653), нормы СП 42.13330.2011 добровольны. Главное — соблюдение ПЗЗ.
2. Однако противопожарные расстояния обязательны по ФЗ №123. Их нарушение — риск иска о сносе (ст. 222 ГК РФ).
3. Отклонения законны при обосновании пожарного риска или установке противопожарных преград (ст. 6 ФЗ №123). Это заменяет нормативные отступы.
Всегда пожалуйста, при необходимости обращайтесь