- 15.07.2024 21:24
1)Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники между участками в снт, если этот проезд является единственным вариантом проезда к участку? Проезд тупиковый длинной порядка 40м. С одной стороны располагается один участок, с другой - два, при этом для одного из них данный проезд является единственным вариантом попадания на участок. На два других участка можно попасть со стороны дороги снт.
2)Прочитала, что 3,5м. Это актуальный норматив? Хочу уточнить:
*3,5м - это расстояние между заборами соседних участков?
*или имеется ввиду ширина проезжей части, к которой прилегает ещё тротуар для прохода?
3)Есть нормативы по расстоянию от забора участка до края такого проезда?
В данном случае необходимо рассматривать пункт 8.1.16 Приказа МЧС России от 24 апреля 2013 года N 288 "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям", согласно которому на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3, 5 м.
Указанный норматив актуален на сегодняшнюю дату.
Ширина проездов в данном случае понимается как ширина проезжей части.
В действующих нормативных документах нигде не указаны допустимые расстояния от проезжей части до забора. Поэтому устанавливать параметры можно только математическим путем, используя другие нормы.
Минимальное расстояние от жилого дома до дороги может составлять:
- многоэтажный дом (МКД) — 8-10 м;
- частный дом или дачный жилой дом — 5 м (до центральной дороги);
- частный дом — 3 м (до проезда или переулка).
Поскольку минимальное расстояние от дома до внешней границы участка (забора) должно быть не менее 3 м, можно определить дистанцию между дорогой и забором — 2 м до центральной дороги и возле самого проезда. Это минимальные допустимые значения, на практике они обычно гораздо больше.
Юрий Богданович, добрый день! Значит минимум 3, 5м должно быть само \'полотно\' для движения. Тогда получается, что расстояние между заборами участков вдоль такого проезда может быть 3, 5м. Но за заборами вдоль участков есть ливневки. Если из-за них ширина проезжей части получится меньше 3, 5м, то их засыпят?
Могут быть разные варианты. Но засыпать не обязательно, - можно перенести. Данный вопрос законодательством не регулируется.
Юрий Богданович, а если правление снт уберёт ливневки, чтобы обеспечить проезд нужной ширины, кто должен их сделать в новом месте? Правление снт или собственник участка, который остался без ливневки?
Закон не ограничивает самостоятельность органов местного самоуправления в выборе способа осуществления водоотведения. Когда же закон не предусматривает конкретный способ исполнения обязанности по водоотведению органом местного самоуправления и принимая во внимание конституционный принцип самостоятельного решения вопросов местного значения органом местного самоуправления, последние вправе самостоятельно избрать наиболее допустимый для нее способ обеспечения жителей поселения услугой водоотведения надлежащего качества. При этом избрание способа водоотведения является правомочием органа местного самоуправления.
Здравствуйте!
На основании пункта 8.18. СП 4.13130.2013 На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3, 5 метра.
"Проезжая часть"– элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь в похожей ситуации, по ширине проезжей части улицы в дачнном объеденении. "На территории дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров."(с) Не нашёл пункт 8.18 в СП 4.13130.2013, там всё заканчивается пункт 8.16.
Здравствуйте! Внесены изменения в новой редакции это пункт 8.1.16. На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3, 5 м.
Это минимальное расстояние, доступное и приспособленное для перемещения транспортного средства, при этом не имеет значения, чем конкретно оно ограничено по бокам